一台工业水泵的流量是400两台不会达到800吧,怎么计算?
悬赏分:5 - - 阅读次数:
当用户用水量突然增大时会连锁启动第二台泵问题是用量在不到300突然的到700多这两台泵会不会跳闸?如果缓慢增加会怎么样?一台工业水泵的流量是400两台不会达到800吧,怎么计算?请赐教!!
补充:一台工业水泵的流量是400两台不会达到800吧(同一管道供用户)
提问者:fhr1168 - 小学生 一级 - IP地址:58.242.122.208
最佳答案
楼层: 720
不会的,因为每台都存在损耗,泵增多了,损耗也就增多了,你可以找一本关于电机的书看一下就明白了。
回答者:嘉汲 - 小学生 一级 - IP地址:61.243.4.36 - 提交时间:2008-8-3 9:10:36
共 3 条答复
楼层: 706
采纳 泵是否跳闸取决于电机电流是否超过整定值,不取决于流量。至于流量问题,要看管道情况,都要小于两台流量之和。
回答者:dpdclqw - 小学生 一级 - IP地址:222.142.85.199 - 提交时间:2008-8-2 16:35:08
投票:0 (:0/:0)

楼层: 740
采纳 不会的,一般设计是一开一备。管道直径和流速决定了流量的大小。开2台泵流量必定大于400吨,按经验可达到600吨
回答者:zzb8869 - 小学生 一级 - IP地址:211.142.187.186 - 提交时间:2008-8-3 22:55:01
投票:0 (:0/:0)

楼层: 924
采纳 连锁启动第二台泵是因为运行压力低,双泵可以维持在额定压力运行.流量当然可以用流体力学的公式计算出来.流量的大小取决于流速,流速取决于管道直径和压力,这些因素是相互作用的.其实没必要精确计算流量.3楼说的对.楼主说的情况,经验就够了.
回答者:apdwd - 小学生 一级 - IP地址:123.4.182.84 - 提交时间:2008-8-22 11:35:08